欢迎光临浙江裕文环保科技有限公司官网!

免费咨询电话:

400-666-0252
室内空气检测标准
所在位置:首页 >> 公司动态 >> 室内空气检测标准

室内空气检测标准

出处:浙江裕文   分类:公司动态  发布:2017-5-4 15:07:03

甲醛、苯、氡、氨、TVOC等室内有害物质检测国家标准
注:单位mg/m3

 

                                         室内空气质量标准              (GB/T 18883-2002)

序号

参数类别

参数

单位

标准值

备注

1

物理性

温度

22~28

夏季空调

16~24

冬季采暖

2

相对湿度

%

40~80

夏季空调

30~60

冬季采暖

3

空气流速

m/s

0.3

夏季空调

0.2

冬季采暖

4

新风量

m3/h·人

30a

 

5

化学性

二氧化硫SO2

mg/m3

0.50

1h均值

6

二氧化氮NO2

mg/m3

0.24

1h均值

7

一氧化碳CO

mg/m3

10

1h均值

8

二氧化碳CO2

%

0.10

1h均值

9

氨NH3

mg/m3

0.20

1h均值

10

臭氧O3

mg/m3

0.16

1h均值

11

甲醛HCHO

mg/m3

0.10

1h均值

12

苯C6H6

mg/m3

0.11

1h均值

13

甲苯C7H8

mg/m3

0.20

1h均值

14

二甲苯C8H10

mg/m3

0.20

1h均值

15

苯并[a]芘B(a)P

ng/m3

1.0

1h均值

16

可吸入颗粒物PM10

mg/m3

0.15

1h均值

17

总发挥性有机物TVOC

mg/m3

0.60

8h均值

18

生物性

菌落总数

cfu/m3

2500

依据仪器定b

19

放射性

222Rn

Bq/m3

400

年平均值

(行动水平c

a新风量要求不小于标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求不大于标准值。

b见附录D。

c行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。

   《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)由国家质量监督检验检疫总局和建设部于2001年联合发布,于2002年实施,并在2006、2010、2013年做了相关修改。
  Ⅰ类民用建筑工程(住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程):甲醛≤0.08,苯≤0.09,TVOC≤0.50;
  Ⅱ类民用建筑工程(办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通候车室、理发店等民用建筑工程):甲醛≤0.10,苯≤0.11,TVOC≤0.60;

                          民用建筑工程室内环境污染控制规范       GB50325-2001
污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程
氡(Bq/m3≤200≤400
甲醛 (mg/m3≤0.08≤0.1
苯(mg/m3≤0.09≤0.09
氨(mg/m3≤0.2≤0.2
TVOC(mg/m3) ≤0.5≤0.6

  备注:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 (2006版)标准为目前国家通用标准,若其它标准和此标准产生冲突,则以此标准为准。